这是一个特别的Hz,
这一选项主要针对在实际生产工艺中需要电机作恒转矩运行时勾选87Hz选项!引用手册的话说:通常,为了达到更高转速,会适当增大变频器的输出频率;这样带来的不利因素是电机的转矩下降。
如果在 (相对) 高速时需要一个恒定的转矩,则可使用 87 Hz 特性。
本应用中通过实例阐述了弱磁和 87 Hz 特性的参数设置,并简要介绍了这两种情况。
比较 V/f 特性和 87Hz 特性
具体参考网址:https://support.industry.siemens.com/cs/document/25338130/micromaster-sinamics-g%EF%BC%9A%E4%BB%A5%E6%9B%B4%E9%AB%98%E9%A2%91%E7%8E%87%E8%BF%90%E8%A1%8C%E7%94%B5%E6%9C%BA?dti=0&lc=zh-CN
相关参数设置方法参考网址:https://support.industry.siemens.com/cs/document/88963613/sinamics-g120-g120d-g120p-g120c-(cu2x0x-2-from-fw-v4-6)%3A-%E4%BD%BF%E7%94%A8starter%E8%B0%83%E8%AF%95%E5%B7%A5%E5%85%B7%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E5%8F%98%E9%A2%91%E5%99%A887hz%E7%89%B9%E6%80%A7%E7%9A%84%E5%8F%82%E6%95%B0%E3%80%82?dti=0&lc=zh-CN