wincc脚本编程应用较少,提供一个最基础的思路。
可以尝试 利用周期触发器+全局脚本+内部变量的方式处理。
比如定义内部变量time_count1、2作为时间计数、page作为页面标识。
在主页的窗口打开脚本中对page赋值1;在报警界面的窗口打开脚本中对page赋值2;
在周期1s的触发器的全局脚本中按下述思路编写脚本
page为1时,time_count1自增1,time_count1大于等于300时,切换画面至报警;
page不为1时,time_count1为0;
page为2时,time_count2自增1,time_count2大于等于180时,切换画面至主页;
page不为2时,time_count2为0;
其余类似。
也可以定义内部变量为这个功能增加一个启用停用的开关。
如果可以的话配合PLC变量实现更方便。