恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-08-03 20:50:48
5楼
这个应用,其实是有坑的。假如电机的额定频率是50Hz,87 Hz仍能保持电机额定转矩的话,属于电机超额定功率运行。电机倒是无所谓了。因为电机过载能力有这个本事。但装置就需要计算一下是不是过载了?如果是,就得用过载应用周期去运行了。
87Hz本质上就是超功率运行电机,或者说将恒功率的弱磁调速线从50Hz放到87Hz,87Hz以下还能保持恒转矩调速(提速且转矩不变=超功率),西门子自己也规定了使用的三个前提,
1、电机角接;
2、西家自己的45kW及以下功率电机(这点估计就是保守说法,其它高质量电机应该也可以);
3、变频器本身容量的裕量够
至于这个功能的应用场景我从来没想明白过,弥补设计失误的?真有这需求选型时放大一档不就行了,有用过的坛友可以分享下
精华帖版主置评:讲解很精彩。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主