回复:两台BLM整流单元并联

已锁定

@泥巴

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    114
  • 精华

    2
  • 被关注

    8

论坛等级:侠客

注册时间:2003-11-13

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2024-08-04 13:44:46

5楼

展开查看
以下是引用龙云浪子在2024-08-04 13:02:48的发言 >2楼:变压器额定电流2886A;两台BLM总功率1800KW,如果满负荷同时运行,预估电流3500A左右,变压器就是过载状态了。如果是“大马拉小车”,实际负载率较低,这个方案还是可以用的。

由于是整条产线,用共母线就是考虑发电电动均衡,实际上是达不到的,满负荷时电流到不了这么高,我只能理论估算大概在装机功率*0.5~0.7左右,我装机功率大概在2980KW,实际我只考虑1500KW左右。

没有比我更弱的!