以下是引用@泥巴在2024-08-04 13:44:46的发言 >5楼

由于是整条产线,用共母线就是考虑发电电动均衡,实际上是达不到的,满负荷时电流到不了这么高,我只能理论估算大概在装机功率*0.5~0.7左右,我装机功率大概在2980KW,实际我只考虑1500KW左右

以下是引用龙云浪子在2024-08-04 13:02:48的发言 >2楼:变压器额定电流2886...

引用2楼详细内容:

变压器额定电流2886A;两台BLM总功率1800KW,如果满负荷同时运行,预估电流3500A左右,变压器就是过载状态了。如果是“大马拉小车”,实际负载率较低,这个方案还是可以用的。

那就足够了,变压器容量和开关配置都有较大富余量,没什么问题。