我是全变频器+普通泵,这样做
PID只用一个
升频率:
先开一台,PID升到45Hz,延时N秒,我就启动第二台,先不接入PID,以每秒/1Hz增加,等到 加到频率>=PID输出时,接入PID,后面的泵也是一样
降频率:
打比方当前运行2台
因为是普通泵,下限我是25Hz,频率到了30Hz,延时N秒,将第二台剥离PID,也是以每秒1Hz降频率,直到停泵
不过我这个系统比较稳定,没有太大的压力变化,不然估计还要防止频繁启停