以下是引用北雪雪纷飞在2024-08-05 07:42:01的发言 >7楼

两台1600的框架也可以换成一台3200的框架,900kw的我记得是二极管整流,不是可控硅的,两台框架需要同时吸合的,不如一台框架断路器利索。

框架出线建议串快速熔断器、进线电抗器到装置。

是的,进线电抗器到装置是有饼子快熔的(1900A),原同事跟我说是要最好是一个框架,说我这样两个开关可能存在问题,所以我发这里请教各位大咖,变压器一绕组,我如果两个开关可行,有没有缺陷?至于我用两个开关,是由于原来机组用一台1600框架+900BLM的,所以我是为了利旧省钱,所以这么去做的设计!