恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-08-05 21:50:38
3楼
什么通讯形式?DP?PN?
编码器是定位或变速箱的检测?
这个故障是来自电机模块的?还是来自其他单元的?如果是来自CU的,那边其信号直接进的是CU吗?
什么都不知道,求助就是让别人盲人摸象呀。故障锁定是靠故障状态的现象,而不是靠猜。
您好,位于电机后面的增量型编码器,线路采用光电转换,电信号进变频器,CU跟变频器走Drive通讯线,目前是CU时不时报故障(不频繁),无法复位。必须断电重启才能好。