回复:遇到个头疼问题,1200强制输出点无效,新工程又可以了?

已锁定

RENHQ

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    13886
  • 精华

    61
  • 被关注

    2193

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-08-06 10:54:42

25楼

展开查看
以下是引用昔日如诗在2024-08-05 16:43:36的发言 >23楼

监控表和强制表有什么区别?我经常见人用,但是我没用过

以下是引用RENHQ在2024-07-05 09:50:47的发言 >1楼:你截图里面是监控表...

引用1楼详细内容:

你截图里面是监控表,不是强制的

输入输出的强制用下面的这个强制



监控表,就是监控地址数据的,能修改没有写入操作的M DB Q区域,也能写入没有组态的I地址


强制就是强制I 和 Q点的


其实你可以看一下帮助里面的说明,应该是更详细一些

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6