回复9楼:
对于小功率的交流异步电机,不管是西家的还是ABB的,11kW_2极电机运行于100Hz是妥妥的没有问题吧。所以用87Hz不管是2极电机还是4极电机,只要满足负载恒转矩的转速范围,都是可以选择的。
其实呀,我说的就是这件事儿。
通常100Hz变频电机,它通常配有强制风机。而这个风机散热通风量,就是按照电机功率容量来设计配套的。也就是50Hz额定参数来配套。对于50Hz以上(100Hz、200Hz),那是恒功率!功率又没有加大,不需要加大散热通风量。
87Hz模式则不然。对于Y/? 380V/220V异步电机;角接使用87Hz模式,50Hz以下,它与原来220V没有区别,而50-87Hz电机功率变大了。变频电机原按50Hz恒转矩设计的散热风量就不够了。对吧?
所以这点还不如轴端叶片的普通电机。