你这个有点想当然了,要结合控制柜工艺和控制精度来看的。(不过如果是一个执行器两个温度可能控制精度也不高。)
比如你的两个温度反馈,控温要求的范围是多少?重要程度是怎么样的?最终实现的是各自精准控温还是平均温度达标?根据控制要求才能决定算法。
这也衍生出很多可能性和编程方式:
1、温度1用1备,单个PID控制;
2、温度取平均值,单个PID控制;
3、两个温度加权,单个PID控制;
4、两个温度各自PID控制,加权输出至AQW16;
5、其中一个温度作为前馈,另一个做目标温度;
6、建模后做算法等等
所以我认为你想咨询算法的时候最好能提供具体的控制工艺或者需求,你说的这个就比较宽泛了。