3楼

S120这样的系统当然可以控制多台电机了。

S120系统的资料并不是单独的一本哦。

这个系统是模块化的“组装”系统。

1、它的处理器芯片要比G系列的处理器速度快很多。控制器分两类:CU310 用于单传(仅驱动一台功率模块-电机)用于对响应要求很高的精确控制。

CU320 用于单传/多传(可以驱动多台逆变器-电机);根据电流环响应速度要求不同,最多16台(V/f)8台(SLVC)3台(运动伺服)1台(同CU310)

2、根据驱动配置,需要不同容量的直流母线容量配置。

而进线整流侧,根据电网要求,又分为可回馈的;可调整的;基本整流的。手册完全不同。

3、电机编码器模块,控制接线端子模块、制动器模块等等都有不同的适配,型号各不相同,具体在设备手册中。

4、因为是组装模块,模块之间它需要拓扑(DriveCliQ),并不是想连接哪里都可以的。

所以,它并不是一套拿来就能用的调速设备。

推荐的,是使用SIZER软件来配置。

在这软件中它会给出具体的订货号。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?