以下是引用锋言锋语在2024-08-06 14:53:32的发言 >12楼

我觉得楼主的方式, 两个框架, 这不像是并联, 道像是冗余的结构。


而且, 换个角度, 楼组纠结的地方, 是能不能这样做.  其实吧, 基本整流单元,不涉及回馈,靠电抗器均流, 还是同一个电源输入。 我觉得, 你无论怎么搞, 只要两个能工作起来就齐活了。   不就是二极管整流多重化吗?  哪里有这么复杂。

我也是这么认为的。这是产线多台机器公直流母线系统,不是单台900KW直接启动,且有较大功率余量,按额定最大电流配好断路器即可。追求完美效果的再按实际工作电流增加快熔。