G 120完全没问题。别说7台,更多都没问题。

这完全得益于西门子ProfiBus/ProfiNet规范和西门子驱动的BiCo功能。

具体实现方法非常简单。

所有变频器接收统一的速度设定值。在PB/PN规范中,速度设定值为hex4000=100%表示;在每一台驱动器的设定通道都有比例参数

为了满足升降速过程中仍然保持各驱动之间的速比,还要设定斜率时间的比例

若你生产线联动速度比并非实时变动,那么可以将它(比例)存放于那个固定值参数中。(主设定的比例、升降斜率的比例。)

仅当改变生产工艺时,通过S7通讯修改它们即可(速比配方)。

这样全程速度控制就变得非常简单了。