回复:200smart 的ModbusTCP协议,作为客户端,给服务端发送命令的频率可以达到多大?

已锁定

阳春节拍

  • 帖子

    382
  • 精华

    2
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2023-03-01

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-08-07 15:00:38

5楼

我也遇到个类似问题。

连接的有人模块tcp转rtu,8个字以下时通讯很好;超过8个字后无法通讯,在线监听端口,发现有人模块将回传数据分为了两段;将有人模块调整为自由组帧,在线监听端口,看到的回传很正常一次传几十字。

但是使用smart的MBUS_CLIENT库时,很多时候报err37(请求的事务 ID 与服务器的响应不匹配。此错误表示服务器设备存在问题,或者响应请求的服务器设备错误),也会报err185(接收缓冲区过小:CPU 接收的字节数超出缓冲区支持的长度。CPU 丢弃额外的字节)然后立即转err37,实际数据仅是十几个字