回复:G120 多电机调速

已锁定

太阳神2009

  • 帖子

    2029
  • 精华

    59
  • 被关注

    288

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-08-08 08:38:14

5楼

再贴两个图。

1、P1071主设定值比例系数可以直接设定一个百分比固定值,也可以BICO连接P2900,通过P2900设定,或者连接PZDx(走通讯的话);


2、斜坡函数时间设定比例(P1138/P1139),也可以BICO,同主设定值比例系数的修改方式一样。



精华帖版主置评:哇塞,封精理由同上。真是简单明确的可行方案。kdrjl

评论
编辑推荐: 关闭