回复:怎么关闭300F CPU的故障安全功能,不能在线硬件组态

已锁定

robin1

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2013-05-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2024-08-08 09:13:58

2楼

已解决。通过西门子专用读卡器格式化MMC后,安全功能被删除。

之前手动拨MRES开关不能格式化MMC。只有在CPU请求被动格式化时,才能通过MRES开关格式化MMC。