以下是引用高山孤影在2024-08-07 17:31:56的发言 >3楼

我之前给其他牌子的变频器做同步给定时也是用的同步器,这个东西一分钱一分货,好的牌子也不便宜。用G120则无需用其他外围设备了,直接设置通道的比例即可,我的都是固定速度,不存在升速问题,若要求升降速也要确保同步的话,就得像Y版所言,得调整斜率时间的比例了。

其实,若驱动器是G120-2PN型号的话,用几百元的LOGO!都可以实现。

启用每台变频器的MOP,LOGO只需要两个输出点就可以对所有驱动器调速了。

而LOGO内置的S7 TCP通讯功能本来就可以读写各台驱动器的参数。对每一台设置。

而LOGO!自带WEB功能。各台的速比设置,通过WEB界面都可以写入读出。监控运行电流电压也没问题。手机,平板都可以操作。

LOGO!8.4更可以将各类数据传送到云。

只不过,这些都考验工控工程师的 IT经验技术了。

工控工程师努力吧,科技时代不等人!

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:同步控制精彩分享信息。kdrjl