回复:西门子里面的减计数这样写有问题吗,为啥我写的启动3都启动不了,一直是false,来个大佬帮忙看看

已锁定

xiatianyun

  • 帖子

    860
  • 精华

    10
  • 被关注

    25

论坛等级:奇侠

注册时间:2020-05-09

白金 白金 如何晋级?

发布于 2024-08-08 21:05:52

15楼

好家伙,都斗气了。

好吧,我来说说。

%I0.5、%I0.6和%IW1都属于PLC分配给外围IO使用的内存地址,一般来说每个周期都会被实际外围数据所取代。但是,并不是说你不可以写这些地址,比如你可以改写I0.5。但一般不会这样做,除非特殊需要。

而%IW1之类也如此,但如果实际你没有AI模块(或者你有AI模块但没有分配%IW1给任何模块),那么可以把%IW1当成个普通单元使用。

至于你说I0.5启动不了,我不知道你怎么启动这个点的。如果是通过PLC上的实际I0.5启动,那么可能你其他程序有问题。但我怀疑你是想通过右键选择的方式启动这个点。

这是个外围器件地址,如果需要在TIA上触发,可以通过强制手段。

作为测试,大家建议你把外围IO改成内部DB数据。