恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-08-09 08:47:48
2楼
HHU回路故障除了手持单元本身,还有手持单元分配器和上面的MPI插头也是故障点,有备件可以更换尝试
回到你这个故障,正常情况下手持单元故障不会造成PLC进入STOP(不装都没关系),但诊断缓冲区内报警area length error when reading,所以再有PLC STOP情况下建议检查下诊断缓冲区相关提示报错部分
请填写推广理由:
分享
只看
楼主