回复:奇怪的手轮故障,各位大师傅该如何分析

已锁定

hhyx9

  • 帖子

    951
  • 精华

    20
  • 被关注

    43

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-08-09 08:47:48

2楼

展开查看
以下是引用更有一山高在2024-08-08 17:51:21的发言 >0楼

1现场报修手轮故障

2到了现场发现HHU手轮面板等双闪。并且MCP面板等也双闪,诊断界面是PLC停止报警。

3插入电脑诊断PLC缓存去故障如下图片


4.关机重启后PLC还是停止。

5,导入之前备份的数据PLC还是停止故障

6.更换NCU,总清导入数据,PLC还是停止故障,利用S7软件在线暖启动,PLC正常运行。但是手轮还是面板灯还是双闪。

7更换HHU手轮但是手轮面板灯还是双闪。

7.各位大师傅,难不成是HHU手轮通讯回路有问题?还是PLC程序有问题?



HHU回路故障除了手持单元本身,还有手持单元分配器和上面的MPI插头也是故障点,有备件可以更换尝试

回到你这个故障,正常情况下手持单元故障不会造成PLC进入STOP(不装都没关系),但诊断缓冲区内报警area length error when reading,所以再有PLC STOP情况下建议检查下诊断缓冲区相关提示报错部分