访问 Q 或 ET 时更新


举个反例,调用 timer 后,不调用 Q 和 ET,在 监控表中看 ET 和 Q 的值,是不变的


再回头体会“访问 Q 或 ET 时更新”

主贴中的示例,ABD 没什么说的,到点了之后,到NW2 的代码时 Q = true,故 IN 为 false,重新计时,到 NW3 时, Q 为 false,不置位 tag_16


而在 C 到点时,NW3 调用 Q 时更新状态,Q = true,此时会置位 tag_16