请问,西门子OLM可以用于MPI网络吗?

已锁定

wangg

  • 帖子

    228
  • 精华

    2
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2011-05-05

普通 普通 如何晋级?

请问,西门子OLM可以用于MPI网络吗?

567

2

2024-08-09 14:11:03

有一个老的系统,使用了CP5611通过MPI接了2台S7-300PLC,目前通讯不稳定。请问可以通过使用OLM更换成光纤网络吗?

我以为都是RS485肯定是可以的。不过网上有关帖子说,可能OLM只支持DP网络。

谢谢。

附西门子的一个Q&A不过是英文的,看的不太明白。

https://support.industry.siemens.com/cs/document/8574670/setting-up-an-mpi-network-with-profibus-olms?dti=0&lc=en-VN



后来打西门子售后电话,回复说是西门子的OLM不能用于MPI网络。

请问,西门子OLM可以用于MPI网络吗? 已锁定