3楼

https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/1809680/5400

FC在调用时通过接口区来传递数据,它的接口区是临时分配的(FB的是静态的),并且1500会自行初始化(300不会,需要先赋值后使用,否则是以前临时区的值)。

你的几个例子很好的验证了这一点。

吾生也有涯,而知也无涯。