以下是引用kdrjl在2024-08-07 18:08:51的发言 >4楼

你这个编码器信号是做什么的?不是测电机转速的?F31502故障不是转速信号问题?是定位或其他用途的编码器信号问题吧?


如果是偶报,看看r947里的历史故障都是同一个故障码?这个问题会不会是参数设置问题?还是EMC干扰问题呢?

是用于闭环控制,给变频器反馈电机速度的。设备头两年正常,只是今年开始出现这种问题,怀疑是干扰问题,但没有排查方向和思路。