回复:G120 变频器 CU250S PN PROFINET 报文1 。用程序改变速度,就停机

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36674
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-08-11 09:51:39

3楼

这种莫名其妙的停机发生后。那都别动。


先看故障状态,有没有?没有第二步;

看r2的状态,如果是0,下一步;

看r52或r899的状态。


上述三个自检监测,足能发现问题了吧?


上述三步骤,也是通常有问题后,自检问题的一般方法。


多年以前,我这里的西家传动出现一些问题后,因为有技术支持私人联系方式,所以喜欢直接绕过400技术热线。后来发现,每次我有问题,对方都是强调让我看状态字899。再后来,自己也发现,有了问题,西家传动的各种状态监控,都能对问题有明确的指向。无需技术支持的指导。


自检;看手册对状态的说明;自己的问题自己解决。都是没问题的。自己的问题自己解决。这才是完美的。每一次的自检和解决问题的过程,记录下来,一是为了自己备忘,二是拿到这里来分享,来嘚瑟。哈哈。你会很有成就感的哈。