回复:G120 变频器 CU250S PN PROFINET 报文1 。用程序改变速度,就停机

已锁定

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21543
  • 精华

    408
  • 被关注

    1513

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-08-11 11:19:51

4楼

展开查看
以下是引用手机用户20240408584521在2024-08-09 15:50:45的发言 >0楼

G120 变频器 CU250S PN PROFINET 报文1 。改变速度,如果在程序里,手动更改速度,则可以看到,加减速度,正常运行。

但如果通过程序计算出来的速度改变,虽然数据正确,但电机自动减速停机。

另外,状态字的,电机超温报警,和 变频器,载报警,一直点亮,但是也不影响运行,请问,这个问题,如何解决。



Bit13/15哪来的报警?低电平有效,高电平是无报警状态


停机的问题,先检查程序吧