恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-08-11 13:35:51
13楼
onlysheep :
目前是Profibus,用的352报文。如果需要通过参数改变斜率,是不是需要用 自由报文?麻烦指点或者相应手册
———————————————————————————————————-——————
352报文也可以,352是PZD6/6的数据结构,变频器接收的PZD3/4/5/6是由用户自由连接的,PZD3/4可以直接连接P1138/P1139。当然,用999自由报文肯定也可以。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主