这个故障之前是F31118。这个故障引发的后面两个F31502。所以应该是编码器信号被干扰了。要么解决现场的EMC降噪问题。也可以提高P492的值。不过改变P492太大了,编码器信号的监控保护就会失去作用。这一点要注意。
你说报F31502是CU320-2里报的?不对吧?故障信息里说的都是驱动里会报,没有CU的事。
假如以前是好的,现在不好了。一般都是现场的电缆线被动过?或者安装位置被改变过?