产生此问题的原因有很多,比如安装了360安全卫士、金山卫士以及QQ管家等第三方杀毒软件;或者Windows 操作系统非完整版操作系统,例如安装了GHOST版本的操作系统,其他定制化的操作系统。
可按照如下步骤逐一检查:
1、检查硬件连接网络电缆是否连接好,在 CPU 本体左上角以太网接口处有“以太网状态”指示灯 “LINK” ,此灯常亮表示以太网连接成功。
2、检查编程设备的 IP 地址是否与 CPU 的 IP 地址在同一网段中,编程设备必须与 CPU 在同一网段中。S7-200 SMART CPU 预置的 IP 地址为:192.168.2.1。
3、如果使用STEP 7 Micro/WIN SMART查找CPU无法找到或者可以找到CPU,但是点击“确定”时出现“端口无法打开或者正在被其它应用程序使用”的对话框时,需要在操作系统的控制面板中,打开“设置PG/PC 接口”,确保“MWSMART”应用程序访问点选择的是当前PC机使用的以太网卡。
4、电脑的IP地址需要和CPU的IP地址在同一网段,用ping指令确认电脑是否和CPU物理连接正常;
5、检查“安全软件”是否对操作系统的启动进程进行了优化设置,是否禁用了西门子软件所需的应用进程。PNIOMGR进程不能被禁用,如果禁用将导致搜索不到S7-200 SMART CPU。需要恢复启动该进程,并重启再次电脑测试。
我们也可以手动启动该进程,然后在测试能否搜索到S7-200 SMART CPU;
PNIOMGR进程默认存放路径:
(WIN7系统)C:Program FilesCommon FilesSiemensAutomationSimatic OAMin。
6、在计算机管理的服务中,找到SIMATIC S7DOS HELP SERVICE或者S7DOS HELP SERVICE等服务,需要确保该服务为自动状态并且已经启动。
7、检查以上步骤,如果依然查找不到CPU,如果已经知道CPU IP 地址的情况下,可以通过直接添加CPU的IP地址的方式来连接
8、以上方法都无法奏效的情况下,可以考虑更换操作系统或者电脑测试 。