回复:1200PLC控制汇川伺服我一旦碰到前后限位就死机了,要断电把滑台用手移动到脱离限位开关信号才能启动

已锁定

狮子不想当大王

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2022-08-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-08-12 09:04:17

7楼

我猜测,你的上下限位和运行方向正好是反的。

正常来说,正向移动终点是上限位,负向移动终点是下限位。当移动到上限位时,复位轴,反向移动是没有问题的。如果你的正好反了,碰到上限位,你还在正向移动,那肯定是不会动作,就是你说的死机。