1、“首先第一个现象是200SMART输出点动作但是没有220电压” 你确定你用的是SR类型的CPU;检查端的是否是220V;换个输出Q点,再检查,用排除法确定,这个点位是否损坏 。
2、“更换之后触摸屏上读不出数据并且点触摸屏没有反应” 你要检查设备IP地址的设置,通讯连接上,才会有反应。
3、“CPU报了一个非致命故障,信号板不可用”,断电后重新安装;同时确定针脚是否安装正确,如果是带电安装有可能烧了。