1)如果监控输出点指示灯有亮,但是该点没有电压。
可能的原因是输出点坏,或者回路有开路。
更换plc并下载原程序后正常?如果正常,说明坏点问题确认的。
2)触摸屏没有反应问题。你连接确认可靠?触摸屏通讯正常?
plc系统块参数设置是否是原程序同样的。
3)信号板不可用。
可能的原因:信号板是否插入到位。将原程序重新下载一次,看prot1口是否可用。
或者重新将故障plc上传作为备份,重新下载到新plc再测试port1口的通讯情况。