变频器说明书现场没有,做设备的厂家这部门已解散,我是新调来的所以也不熟悉,生产过程中没有发现有什么异常,直到有一天,供应商来下载数据,电机异响严重,检查发现电机传动轴断了,变频器没有报警也没有停止输出,而且轴断不是刚断的已断了很久了,减速机两头输出,有一头断了还有一头在传动,断面被磨平了。普通变频器都有过载保护什么的,西门子说明书,我一直找不到,如何设置才能避免二次断裂。大神们指点一下吧!