不要用WinCC V8.0 更不要升级到UP5.

2079

11

2024-08-13 13:53:42

V8.0发布至今真是BUG不断,


前有自定义全局脚本消失BUG,可见下连接,到UP4版本依旧存在,UP5没试也没必要试了.试试就要重装系统了.

https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1850296_5_0_0.html#anch


最近又弄了一个中英双语的项目双方都是winccV8.0,UP4版本,我这电脑是中文系统,项目电脑是英语系统.

现场的人总告诉我说报警显示的不对明明是A设备报警,中控上文字显示的却不是A这个设备报警文字

我怎么可能犯这么低级的错误就把现场的人骂了一通,但他还是坚持我只能去看WINCC报警记录中填写到底对不对了,菜单-视图中切换英文后确实与中文对不上顺序全乱了,全删了重新弄了一遍中文切换英文后又不对了,最后是导出文件修改后再导入才解决这个问题.太TM坑了.


每个月我都习惯看看有什么更新没有最近正好看到有UP5了就把待发货项目电脑全升级到了UP5,这是我这几天噩梦的开始,电脑到项目场地后PLC连不上了...我上次连不上的时候还是4年前啊.一顿捣鼓一顿找资料,把可能干扰的软件一个个删,系统重装了N便.最终确定是WINCC UP5这个升级包自生的问题.


下面是我的测试图.

我的PLC是1200, 连接机制中未开启安全通信.

下图是UP4没问题,连接正常.绿钩.

下图其他没动就安装了up5的升级包,重启后再打开项目已经连不上了,红色感叹号.

我不知道这是低级BUG还是说up5版本必须用安全连接.

如果是低级BUG那么请把软件测试部门的人全部辞掉吧,如果是必须使用安全连接那么我将不考虑升级UP5及之后所有产品.