系统状态位First Scan 的执行会早于OB100?

已锁定

1Shadow1

  • 帖子

    155
  • 精华

    6
  • 被关注

    72

论坛等级:侠士

注册时间:2013-12-11

钻石 钻石 如何晋级?

系统状态位First Scan 的执行会早于OB100?

5771

25

2024-08-13 14:10:24

展开查看
引用自找答案,问题ID:313445

两者只会执行一次,一个是切换到run就执行,一个是首个循环;

提问者:1Shadow1


流浮 回答道:

首次循环M1.0(FirstScan)通常在OB1中使用,但OB100的执行优先级高于OB1,因此在启动过程中,OB100会先于OB1执行,包括首次循环M1.0。


参考同样问题的回答——
启动组织块OB100与OB1里面使用CPU系统存储为“首次循环”M1.0有什么区别
https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_241788_1072.html


补充——
M1.0 (FirstScan)在OB100使用是有效的,需要在OB100将M1.0 (FirstScan)置位为1,在OB1完成后第一个扫描周期之后的扫描周期会复位为 0。M1.0(FirstScan)标志用于标识程序首次扫描时的事件。这个标志在OB100中使用,可以用于执行一些仅在程序首次启动时需要进行的初始化操作。

还有5人在找答案上回答了该问题,查看全部>

怎样证明FirstScan 早于OB100 执行?下图只能证明FirstScan 不晚于OB100 的执行;