回复:系统状态位First Scan 的执行会早于OB100

已锁定

Siemens automation

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1049
  • 精华

    15
  • 被关注

    312

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-08-13 15:10:21

2楼

   你这样测试确实是在启动OB100时First Scan 在OB100中执行了一次。你在OB100网络3后面在加几个网络段程序,再去测试,网络段3里面程序不变。或是把网络段3的程序改成做加计数1,看这个地址里面值是不是1。

你这段OB100测试程序对比First Scan 什么时候执行,确实和官方资料介绍有区别。

我看V18  plcsim也支持仿真OB100的介绍,

官方资料介绍:

首次循环:在启动 OB 完成后第一个扫描周期该位置位为 1,之后的扫描周期复位为 0;