8282故障两个原因

1704

3

2024-08-14 10:38:59

展开查看
引用自找答案,问题ID:275384

1500modbus rtu通讯做从站,错误代码8282

提问者:妹你真妖


大宝朱林森 回答道:

查 TIA 系统手册,错误代码  16#8282 模块不可用 检查 PORT 参数中的输入并确保模块可以访问。
请检查通讯模块插接的可靠性,供电的正确性;
Modbus_Comm_Load 指令的“Port”接口参数处的硬件标识符的正确性。
Modbus_Comm_Load 指令背景数据中静态变量的“MODE”参数
Modbus_Slave 的 MB_HOLD_REG 参数,改用 DB 块,DB块使用非优化的,DB 块中定义保持数组作为保持寄存器。
S7-1500 Modbus-RTU使用快速入门(更新版)
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109477716

还有3人在找答案上回答了该问题,查看全部>
1. 485模块标识符错误
2. 绝大多数情况,是用的首周期first scan调用的通讯端口初始化DB,改成Aways True调用。原因是:PLC程序初始化时,系统还没检测到通讯模块。刚刚在工程案例中遇到此情况并完美解决。