统一回答485作从站通讯报8282的问题

已锁定

李立君

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2022-06-24

普通 普通 如何晋级?

统一回答485作从站通讯报8282的问题

1268

2

2024-08-14 10:44:12

展开查看
引用自找答案,问题ID:307131

一台1511 和1200做modubs rtu通信,1511做从站使用cm ptp 485BA模块,485模块的RX灯闪烁,TX灯始终不亮, Modbus_Slave 报错8282,请帮忙看下,会是什么原因,感谢!

提问者:大漠孤烟.。.:*?


肖肖肖先生 回答道:

模块cm ptp 485BA   支持自由口通讯(不支持modbus RTU)
模块cm ptp 485HF  支持自由口/modbus
换个HF模块试试

还有6人在找答案上回答了该问题,查看全部>
把通讯初始化调用的First Scan改为Always Tue!