这个远程IO模块是IM155-6 PN,有近十个IM155-6 PN,几个IM155-6 PN的IO分配地址是相同的

已锁定

吖嘉

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2018-02-27

普通 普通 如何晋级?

这个远程IO模块是IM155-6 PN,有近十个IM155-6 PN,几个IM155-6 PN的IO分配地址是相同的

1397

5

2024-08-14 17:25:32

展开查看
引用自找答案,问题ID:313633

不同的远程IO模块有相同的输入输出地址,再同一个PN网络里面,plc控制怎么区分是哪个IO模块

提问者:吖嘉


Siemens automation 回答道:

你在同一组态PN中,怎么可能做到两个分布式IO模块的IO地址一样,这个组态都会报错。除非这些远程模块就是PLC,那么这些PLC的组态的GSD文件或是分配地址,也需要不同。你有不能直接使用这些PLC程序中的实际输入输出地址,只能通过IO映射方式来做,通过中间变量来转换实现和主PLC通讯。