回复:一台端子控制的G120变频器,,,, 在不从新调试的情况下把电流转速转矩发到PN总线上 改什么参数?

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36674
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-08-14 18:00:23

2楼

这个问题特别好办。假如没有进行通讯控制的前提下,就是想通过PN通讯读取变频器装置里的监控参数(r参数),那么:


第一,将P922 = 999(自由口通讯);

第二,将P2051.X变频器向上位发送的信息,随便设置你想要的监控参数值。


或者,就是利用通讯的PKW形式,随便读任何开放的r参数。


总之。条条大路通罗马。只要想办法,就能获取自己想要的。

我是你的朋友