回复5楼:


如果是CU250S-2PN的话,最好看看参数P640 = ?是不是2倍的电机额定电流(默认设置)?如果是,改成不过载限制。这样是S1工作制;


另外电机在动态过程(加减速过程)中,注意其加速度的限制。如果是大惯性负载,加速度过大,也会产生旋转系切轴故障。