smart就支持一个pg协议设备,有些屏会占用那编程软件就连不上。你后来能连上,也可能是另一种情况,pg协议设备异常掉线,造成plc认为连接有pg设备,需要等待plc的连接超时或重启。此时重启电脑是没用的,除非电脑重启后plc的连接超时时间到了