回复:一起西门子840Di系统报警的排障过程

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9209
  • 精华

    158
  • 被关注

    1480

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-08-16 08:22:08

3楼

展开查看
以下是引用平常客在2024-08-15 21:48:18的发言 >2楼

制造报警排除故障原因,赞

是没有办法的办法。

确实这个风扇1和风扇2,我查找说明书和手册都没有明确。

故障位置不明确,故障现象也不明确(2个风扇一直在正常旋转)。

我在第三方系统中曾经遇到过类似的情况,风扇转动的,就是报警风扇故障或者是转速慢,后来是更换风扇解决的。由此想到查找故障必须确认风扇的具体位置。

在维修过程中,风扇的插座位置标有FAN字样,就是没有具体的FAN数字编号,才想到制造出一个报警来确定故障的位置。