回复:博途感觉这点不如200SMART,就是绝对寻址

已锁定

S_automation

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1157
  • 精华

    17
  • 被关注

    338

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-08-16 10:02:45

5楼

      你还是对博图用法不是很了解。你说的smart200 的功能,博图上面也是有的,这个叫片段访问。参考学习下面帖子。


S7-1200 使用 Slice 方式对变量进行寻址

可以选择包含所声明变量的特定地址区域,可以访问宽为 1 位、8 位、16 位或 32 位的区域,这种访问类型称之为“片段访问”(Slice access)。

通过 slice(片段访问)方式,可以选择所声明变量中的特定寻址区域;可以实现从单个位到变量级别的符号访问;片段访问不能寻址常量。

slice 方式支持这2种方式的块:可标准访问的块、可优化访问的块。


Slice 变量寻址:


https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/07-Program/03-instruction/03-Address/02-Slice.html


AT 变量寻址:


https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/07-Program/03-instruction/03-Address/01-AT.html