为了灵活应对各种工况,可通过设定数据来限制由预处理计算出的急动度:
SD42510 $SC_SD_MAX_PATH_JERK(最大轨迹急动度);
只有当在设定数据中设置的值小于由预处理计算出的轨迹急动度时,系统才会考虑该值。 该限制必须由以下设定数据来激活:
SD42512 $SC_IS_SD_MAX_PATH_JERK = TRUE;
参数设置:
设置是通过以下设定数据进行的:
SD42510 $SC_SD_MAX_PATH_JERK(最大轨迹急动度);
SD42512 $SC_IS_SD_MAX_PATH_JERK (激活最大轨迹急动度);
$SC_SD_MAX_PATH_JERK = 急动度值;
最大轨迹急动度可通过编程设定数据来调整。
$SC_IS_SD_MAX_PATH_JERK = 值;
最大轨迹急动度可通过编程设定数据来启用/关闭。
参数:值
● 值范围:TRUE、FALSE;
明日话题:针对实时事件的轨迹急动度(通道专用);