能不能直接使用模拟量输出带定位器?这要看应用场合。
如果是闭环控制,这个4-20mA仅仅是中间过程变量、反馈变量,虽然负荷550欧大了,造成>18mA有一点非线性,但通过闭环控制的纠偏,最终还是可以无误达到控制目的的。也就是说在闭环控制的情况下,直接使用模拟量输出带定位器。
如果这个4-20mA是使用于测量仪器、显示器,那么>18mA有一点非线性,造成>18mA有一点非线性显示不准确,这就要看你的忍耐程度。外人并不知道你的具体情况,说不好。因果关系已经说了还是自己决定。