回复:plc400更换新型号康耐视相机,请问怎么样重新组态?提示不能替换。求大牛帮助!!!

已锁定

zzzsunrise

  • 帖子

    487
  • 精华

    2
  • 被关注

    13

论坛等级:侠圣

注册时间:2022-05-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-08-16 17:08:19

2楼

建议先确认两个版本GSD文件是否可以平替,重点确认数据传输区域长度和定义是否有大的变化。

区域长度变长可能会导致默认分配的IO地址产生变化,旧程序就需要相应调整地址;

原本的数据区域如果数据类型和定义产生了变化,旧程序就需要根据新gsd调整编程。


如果确认没有问题或者可以接受调整程序,就把原GSD删除,添加这个GSD;

改变IP和PN名称只是为了连接到这个设备;

程序是否需要调整取决于IO地址,删除原GSD也是为了让新GSD配置原程序中使用的IO地址同时避免不删除设备CPU有通讯报错干扰判断。