这个4/6/8是指PROFINET/PROFIBUS接口数量,不是指IO设备数量,一个接口就是一条PROFINET(IO控制器)/PROFIBUS(DP主站)总线,总线下面再挂IO设备/DP从站。

红圈上面的256/512/1000才是最大IO站数量。

如果是运动控制,还要根据工艺对象种类所占的控制资源 x 轴数,要 < 运控资源总量。