IO映射最主要的方便后期维护!说替换的并不是简单的换个地址那么简单,尤其是牵扯上位机里面的地址修改!就我个人,感觉有以下几个好处!

1、便于项目移植。我们有些项目基本类似,只是部分工艺不同,基本重新映射IO点即可!

2、便于后期点号更换,比如原来V0.0 控制Q0.0【MOVB VB0,QB0】;后面加一个【A V0.0 =Q1.0】,即可实现V0.0控制Q1.0

3,便于不同系统连接!原先改造一个三菱控制柜,老控制柜还需要用IO点,所有用西门子CPU通过通讯,将V区域数据规整后,直接传送三菱系统,再控制Q点。

4、有一些项目,在IO点号已经确认的情况下,可以电气图纸和PLC程序同时进行编制,最后将IO映射即可,提高了效率!

5、前面的前辈也说了,数据一致性问题!举个简单例子,触摸屏上将某个设备Q点启动,但是程序里面可能有保护,将Q点复位,这样可能出现Q点被触摸屏接通,但是被PLC复位,但是仍然有接通【小于一个周期】的风险。用V区可以规避这个问题!

 总体来说,IO映射还是很有必要的,也就几个传送指令的事,确认有很多益处!