回复:定时中断如果一直用ATCH连接就无法使用

已锁定

S_automation

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1164
  • 精华

    17
  • 被关注

    340

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-08-17 14:02:40

6楼

    你先得知道ATCH这是干什么的。

    ATCH:中断连接,连接某中断事件所要调用的程序段

   这个ATCH就是使用中断前,先去定义它,你一直定义它,导致他无法工作,一般都是用SM0.1去初始化定义一次完成,再去使用这个中断。也就是上电第一个扫描周期先定义它后再去使用他定义的模式。

你要用SM0.0接通,那就先放到子程序里面,上电用SM0.1去调用这个子程序去初始化他,也可以。


 定时中断使用方法和规则看下面链接。


中断指令及其例程:(不会用就安装里面例程去写)


https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/s7-200-smart-portal/200SmartTop/programming/Interrupt.html